Arbeit einstellen - Fachmann holen!!!
Als Antwort auf: OT: 230V Lampe anschlie?en von grillse am 04. M?rz 2008 16:50:20:
An einer Schuko-Steckdose haben drei Leitungen zu liegen.
Gelb/gruen ist immer Schutzkontakt.
Irgendwie habe ich das Gefuehl, Du hast bereits einen "Elektrischen Stuhl" in Deinen Raeumen!!!
Also ist was faul - und das muss ueberprueft werden.
--- Lebensgefahr ---
An BEIDEN spannungsfuehrenden Anschluessen einer Steckdose MUSS auch was angeschlossen sein - die Farben lasse ich mal aussen vor.
In sehr alten Gebaeuden kam es vor, dass klassisch "genullt" wurde, was heute nicht mehr zulaessig ist. Das hat bedeutet, dass der "kalte" der beiden spannungsfuehrenden Anschluesse mit dem Schutzkontakt verbunden wurde (der "heisse" ist der bei einem Phasenpruefer "leuchtende" Anschluss).
Also bitte nicht mehr weiter dran rumdoktern und alle Fehler ausmerzen.
gesamter Thread:
- OT: 230V Lampe anschließen - grillse, 04.03.2008, 16:50
- Re: OT: 230V Lampe anschließen - Kombinator, 04.03.2008, 16:54
- Da hast du mich wohl falsch verstanden... - grillse, 04.03.2008, 16:56
- Re: ich würd mir ne ordntliche Steckdose an der Wand installieren - 030, 04.03.2008, 17:00
- Du Schlauberger. Da bringt auch ne andere Steckdose nichts.. - kai325i, 04.03.2008, 19:39
- Re: Du Eimer = ordentliche Steckdose = ordentliche Elektroinstallation - 030, 04.03.2008, 20:40
- und wo nimmste den Schutzleiter her, der überhaubt nirgends im Haus ist? - VD, 04.03.2008, 20:49
- Dank dir. Hätte es nicht besser sagen können... - kai325i, 04.03.2008, 20:54
- Re: und wo nimmste den Schutzleiter her, der überhaubt nirgends im Haus ist? - 030, 04.03.2008, 21:55
- Re: und wo nimmste den Schutzleiter her, der überhaubt nirgends im Haus ist? - VD, 04.03.2008, 21:59
- Re: und wo nimmste den Schutzleiter her, der überhaubt nirgends im Haus ist? - kai325i, 04.03.2008, 22:18
- Re: Du Eimer = ordentliche Steckdose = ordentliche Elektroinstallation - kai325i, 04.03.2008, 21:00
- Re: Du Eimer = ordentliche Steckdose = ordentliche Elektroinstallation - 030, 04.03.2008, 21:57
- und wo nimmste den Schutzleiter her, der überhaubt nirgends im Haus ist? - VD, 04.03.2008, 20:49
- Re: Du Eimer = ordentliche Steckdose = ordentliche Elektroinstallation - 030, 04.03.2008, 20:40
- Du Schlauberger. Da bringt auch ne andere Steckdose nichts.. - kai325i, 04.03.2008, 19:39
- Ach so - Kombinator, 04.03.2008, 17:07
- Re: ich würd mir ne ordntliche Steckdose an der Wand installieren - 030, 04.03.2008, 17:00
- Da hast du mich wohl falsch verstanden... - grillse, 04.03.2008, 16:56
- Re: OT: 230V Lampe anschließen - VD, 04.03.2008, 17:00
- Re: OT: 230V Lampe anschließen - grillse, 04.03.2008, 17:04
- Re: OT: 230V Lampe anschließen - grillse, 04.03.2008, 17:07
- Re: "klassische Nullung" - 030, 04.03.2008, 17:13
- Re: OT: 230V Lampe anschließen - grillse, 04.03.2008, 17:04
- Arbeit einstellen - Fachmann holen!!! - abbakus, 04.03.2008, 17:07
- Nee,Peter - Kombinator, 04.03.2008, 17:21
- So... zur Info - grillse, 04.03.2008, 18:04
- Mein Lieber - Daniel327i, 04.03.2008, 18:53
- Nullung - fidschi, 04.03.2008, 19:48
- Re: OT: 230V Lampe anschließen - Kombinator, 04.03.2008, 16:54